  电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流互感器之前,必须先进行外观检查;检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象;法兰盘有无裂纹;穿心导电杆固定是否牢固等。 电流互感器的安装,要视设备配置情况而定。
一般有下列几种情况:
(1)将电流互感器安装在金属构架上(如母线架上)。
(2)在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺拴固定在墙壁或楼板上,或者先将角钢做成矩形框架,然后再将电流互感器固定在框架上。
(3)安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不进行本体安装,只检查接线。
这个要看你的计量方式,一般按减极性的接法,S1为出端,进入测量装置,测量装置出来后进入S2,
S2端接地是为了保证二次回路的安全,一般二次回路的电压都在100V左右,当互感器的绝缘出现问题的时候,一次的高电压会窜进二次,接地后就会保证二次人员和设备的安全,同时不影响二次回路的电流。
如何安装电流互感器
SI、S2两个接线端子是个P1、P2是对应的,一次电流从P1进P2出,对应的二次端子SI进S2出,反之亦然。计量测量都一样,只是准确等级有差异。