电流互感器允许开路吗?电流互感器不允许开路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-18 07:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关,互感器正常时,由于阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电动势不大。当电流互感器开路时,阻抗无限增大,二次电流等于零,二次电流产生的磁化力等于零,一次电流全部变成励磁电流,在二次绕组产生很高的电动势,其峰值可达几千伏。威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另外铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。
    电流互感器开路时,二次电动势大小与一次电流大小有关。在处理电流互感器开路时一定将负荷减小或为零,然后使用绝缘工具进行处理,处理时应停用相关保护。
     使用过电流互感器的人都知道电流互感器不能二次侧开路,但也有不是很了解的人,为什么电流互感器不能二次侧开路,如果二次侧开路有何后果呢?     电流互感器的原理与变压器的原理相同,也是通过电磁感应原理工作的,将一次绕组中的电流传到二次绕组中,它的一次绕组与线路串联,二次绕组与仪表和继电装置串联。正常运行的电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流大小无关。在正常工作时,二次负载阻抗很小,接近短路状态,一次电流产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,所以二次线圈电势不高,一旦开路时,二次绕组阻抗无限大而电流等于零,副磁化力等于零,总磁力等于原绕组的磁化力,也就是一次电流变成了磁化电流,将在二次绕组产生很高的电势,其峰值可达到几千伏,威胁人身安全,或造成保护装置或仪表的绝缘击穿。如果二次侧开路有何后果呢?下面详细介绍一下:1、铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;2、产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;3、在铁芯中产生剩磁,使电流互感器误差增大。
     因此电流互感器二次开路是不允许的,如果要带电处理电流互感器二次侧开路时,一定应将一次负荷减小或减为零后方可处理。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-18 10:21:58 | 只看该作者
电流互感器不能开路,电压互感器不能短路.....

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-10-18 20:25:38 | 只看该作者
基础知识必须牢靠掌握

回复 支持 反对