  一般来说,plc是极其可靠的设备,出故障率很低,但由于外部原因,也可导致PLC损坏 。

  1. 一只工作电源为220V的接近开关,其输入PLC信号触点两根引线与接近开关的220V的电 源线共用一根4 芯电缆,一次该接近开关损坏,电工更换时,错把电源的零线与输入的PLC 的公共线调错,导致送电时烧坏了3路PLC输入点。

  2. 一次系统电源变压器零线排因腐蚀而中断,导致接入PLC220V电源升到380V,烧坏了PL C底部的电源模块,后整改时增加了380/220V的隔离控制变压器。

  3.西门子S7-200的PLC输出公共端标1L、2L等,工作电脑为AC L1 N 表示,+24V 电源为L+M 表示对初学者或经验不足者容易搞错。如果错把L+M当作220V电源端子,送电瞬间即将烧坏 PLC24V电源。

  PLC、CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路 或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。因此,我们查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元件上,不要总是怀疑PLC硬件或程序有问题,这对快速维修好故 障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此PLC控制回路的电气故障检修,重点 不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外围电气元件。



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-26 11:08:50 | 只看该作者
做毕业设计时,老师带来一个西门子S7-200的PLC。当时我们程序都编完了,在做调试。实验室就是老师的办公室,没有那么多实验器材,一共没几根导线,所以就用了一根悬空导线(另一端接PLC固定)挨个输入点触碰,我好想是把导线伸到散热孔里了,然后PLC就说啥也没反应了。老师也表示很惊讶,从业这么多年,没见过PLC这种方式坏掉的。