电流互感器一次侧电压高低与二次产生高压没有多大关系。你想作用在这么短的一截导线上电压降很小很小的,几乎可以忽略的。它是特殊的变压器,主要是一次电流大小是关键,因为互感器铁芯磁密取得很低,只需要很小的电流就能励磁。一次大电流产生的磁动势都被二次侧所产生的磁动势所抵消。铁芯的磁通很少,所产生的感应电动势就低。即使短路在二次侧很多匝线圈中(高阻抗)也只能产生很小的电流。
但是电流互感器开路,二次侧就不能形成抵消一次的磁通势了。一次侧的大电流就全部变成励磁电流就会使铁芯磁通迅速饱和,铁芯中就会有很大的磁通,使铁芯发热损坏。且磁通波形畸变为平顶波,上升沿和下降沿部分的磁通单位时间变化率变得相当大,加之二次侧线圈匝数有很多,就感应出相当高的感应电动势,峰值可达数千伏。危及人身安全。
一次直接串联到线路中 母线式则母线直接穿过电流互感器,P1进P2出
二次则直接接到负荷(电流表、继电器等)S1进 S2出 一般在S2侧进行接地电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。
1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。
2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
电流互感器接线图讲解
完全星形接线
电流互感器接线图讲解
两相两继电器不完全星形接线
3、两相差接反映两相差电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。
电流互感器接线图讲解
4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。
电流互感器接线图讲解
5、两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
电流互感器接线图讲解