    (1)执行机构出错的原因
    执行机构出错的主要原因有:
    ①控制负载的继电器不能可靠动作,虽然plc发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作。
    ②PLC控制系统自身故障,PLC控制系统未能输出控制指令。
    ③各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。
    (2)提高执行机构可靠性的措施
    PLC继电器输出型模块的触点工作电压范围宽,导通压降小,与晶体管型和双向可控硅型模块相比,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是动作速度较慢。系统输出量变化不是很频繁时,一般选用继电器型输出模块。如用PLC驱动交流接触器,应将额定电压AC380V的交流接触器的线圈换成AC220V的。
    如果负载要求的输出功率超过PLC输出模块的允许值,应设置外部继电器。PLC输出模块内的小型继电器的触点小(一般2A),其断弧能力差,不能直接用于DC220V的负载电路中。断开直流负载要求用较大的继电器触点,接通同一直流负载可用较小的触点。
    选择外接继电器的型号时,应仔细分析是用PLC来控制接通外部负载还是断开外部负载。例如DC220V电磁阀内有与其线圈串联的限位开关常闭触点,电磁阀线圈通电,阀芯动作后,是用阀内部的触点来断开电路的,在这种情况下,可选用触点较小的小型继电器来转接PLC的输出信号。
    当现场的信号准确地输入给PLC后,PLC执行程序,通过执行机构对现场装置进行调节、控制。开启或关闭电动阀门时,根据阀门开启、关闭时间的不同,设置延时时间,经过延时检测开到位或关到位信号;如果这些信号不能按时准确返回给PLC,说明阀门可能有故障,发出阀门故障报警信号。