  (1)主回路线号的编写。三相电源自上而下编号为L1、L2、和L3,经电源开关后出线上依次编号为U1、V1和W1,每经过一个电器元件的接线桩编号要递增,如U1、V1和W1递增后为U2、V2和W2……。如果是多台电动机的编号,为了不引起混淆,可在字母的前面冠以数字来区分,如1U、1V和1W;2U、2V和2W。
(2)控制回路线号的编写。通常是从上至下、由左至右依次进行编写。每一个电气接点有一个唯一的接线编号,编号可依次递增。如编号的起始数字,控制回路从阿拉伯数字“1”开始,其他辅助电路可依次递增为101、201……作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路从201开始。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-8-22 12:13:42 | 只看该作者
导线的线号标志:导线线号的标志应与原理图和接线图相符合。在每一根连接导线的线头上必须套上标有线号的套管,位置应接近端子处。线号的编制方法如下:
主电路 三相电源按相序自上而下编号为:L1、L2、L3;经过电源开关后,在出线端子上按相序依次编号为U11、V11、W11。主电路中各支路的编号,应从上至下、从左至右,第经过一个电器元件的线桩后,编号要递增,如U11、V11、W11,U12、V12、W12……。单台三相交流电动机(或设备)的三根引出线按相序依次编号为U、V、W(或用U1、V1、W1表示)多台电动机引出线的编号, 为了不致引起误解和混淆,可在字母前冠以数字来区别,如1U、1V、1W,2U、2V、2W……。在不产生矛盾的情况下,字母后应尽可能避免采用双数字,如单台电动机的引出线采用U、V、W的线号标志时,三相电源开关后的出线端编号可为U1、V1、W1。当电路编号与电动机线端标志相同时,应三相同时跳过一个编号来避免重复。
控制电路与照明、指示电路 应从上至下、从左至右,逐行用数字依次编号,每经过一个电器元件的接线端子,编号要依次递增。编号的起始数字,除控制电路必须从阿拉伯数字1开始外,其他辅助电路依次递增100作起始数字,如照明电路编号从101开始;信号电路编号从201开始等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-23 21:01:06 | 只看该作者
                                             

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-24 22:44:23 | 只看该作者
说的不是很清楚。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-25 06:13:57 | 只看该作者
不错,学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-9-13 14:58:17 | 只看该作者
想看看先,浏览一下。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-9-14 20:41:31 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享 学习了……