先算出两台10KW的电机的负荷矩为每20米600千瓦*米
50平方电缆是2.5平方电缆的20倍。
所以电缆的负荷矩是2400千瓦*米
而电缆超过10平方以上的压损为10平方以下的1.6倍。
所以在500米外的电压损失为
600/2400=0.25
0.25*25=6.25
6.25*1%=6.25%
370*(1-6.25)=346.875V
1.5KW的电机在400米的负荷矩为600千瓦*米
6平方电缆是2.5平方的2.4倍
电缆的负荷矩为20*2.4*6=288千瓦*米
600/288=2
2*1%=2%
347*(1-2%)=340V
因为是矿山,在把环境因素算上,在小风扇的地方压损因低于340V电压。
这样应很清楚了吧。 |
|