1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
49#
发表于 2014-7-29 20:35:30 | 只看该作者
我我我我 发表于 2014-2-8 16:18
是不是线路太远 电压损失太大 有何补救措施

按个变压器或者按一个二极管整流   直流启动交流工作     (只试用不是太频繁启动的  )       建议。

回复

使用道具 举报

50#
发表于 2014-8-14 20:43:53 | 只看该作者
线损太大,就地补偿,调高电压,最经济;

回复

使用道具 举报

51#
发表于 2014-8-21 15:55:04 | 只看该作者
交流接触器可能有问题,三相电分别是多少,

回复

使用道具 举报

52#
发表于 2014-8-23 17:03:48 | 只看该作者
首先电机是否正常,如果可以在变压器附近试验电机能否正常工作,正常。
检查线路有没有断路,正常的话,就要考虑是不是线路过长


回复

使用道具 举报

53#
发表于 2014-8-29 17:25:05 | 只看该作者
测量通风机三相电阻是不平衡,再测是不有380V电压到

回复

使用道具 举报

54#
发表于 2014-8-31 13:04:05 | 只看该作者
未端电压是多少?三相是否平衡?

回复

使用道具 举报

55#
发表于 2014-9-8 20:32:33 | 只看该作者
提高电压,或者电容补偿

回复

使用道具 举报

56#
发表于 2014-9-9 08:21:28 | 只看该作者
你先检查进线电源是否正常,然后检查控制回路电源  看是不是有什么保护装置保护了    检查控制回路是否完好  在这你看接触器吸合以后接触器出线端子电压是否正常

回复

使用道具 举报

57#
发表于 2014-9-11 23:22:10 | 只看该作者
改变电机的启动接法

回复

使用道具 举报

58#
发表于 2014-10-13 22:57:50 | 只看该作者
线路太长,压降太大!启动时需用星三角启动!希望对你有帮助!

回复

使用道具 举报

59#
发表于 2014-10-18 11:21:22 | 只看该作者
我认为应该是压降太大,按正常铜导线电阻率来说 0.0185欧.平方毫米/m 400m的电线6平压降很大

回复

使用道具 举报

60#
发表于 2014-10-18 11:21:53 | 只看该作者
你最好测测末端电压值

回复

使用道具 举报