电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: 我我我我
打印 上一主题 下一主题

1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]
181#
发表于 2017-7-17 15:13:22 | 只看该作者
如果是压降过大,接一个星三启动器试一下看能启动吗。

回复

使用道具 举报

182#
发表于 2017-7-19 08:10:22 | 只看该作者
如果能移动的移到有电源的地方直接接上去试下,不动就是电机问题,能动就是你的控制线路问题。
不能移动就找根线拉过去试下就行。

回复

使用道具 举报

183#
发表于 2017-8-23 10:42:43 | 只看该作者
测一下电机的绝缘,看看是否电机绝缘低。

回复

使用道具 举报

184#
发表于 2017-8-24 07:48:51 | 只看该作者
启动时电机有动静吗?如有应该是线路太长,启动时电流大线路压降大,造成无法启动,没有动静就是电机的问题

回复

使用道具 举报

185#
发表于 2017-9-6 16:14:39 | 只看该作者
是不启动,还是启动后保护?,三相电压如果正常,不起动应该是控制线路的原因

回复

使用道具 举报

186#
发表于 2017-10-15 16:59:50 | 只看该作者
请问下  压降的解决方法 除了换大导线的直径 还又什么好的方法吗   有升压器吗

回复

使用道具 举报

187#
发表于 2017-10-23 12:15:57 | 只看该作者
电机额定电流380V  ,除考虑电压外,还应检查电机接线盒的链接方式是否正确,有的风机厂家供货时接线端是断路状态,需要安装时根据需要按图纸链接。

回复

使用道具 举报

188#
发表于 2017-10-24 07:57:06 来自手机 | 只看该作者
电动机坏了

回复

使用道具 举报

189#
发表于 2017-11-14 16:49:32 | 只看该作者
该不会电线断了,或者没有零线的原因,下一位回答。

回复

使用道具 举报

190#
发表于 2017-11-16 07:33:07 | 只看该作者
电压有点低,你启动两台风机后再测量一下电源电压。

回复

使用道具 举报

191#
发表于 2017-11-19 14:07:55 | 只看该作者
测量一下风机接线端子电压,,还有就是直接启动还是有其他控制电路    有控制电路的就得检查一下控制电路及所对应的电气元件与电压是否相符  直接启动的 就得检查一下电机绝缘电阻  三相绕组

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 01:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表