上升沿下降沿梯形图解析
上升沿:上升沿就是此点从不通到通的过程,在 plc里面表现就是只通一次。 举例:上图,当按钮1未按下的时候按钮1是断开的,此点不通,当按钮1被按下,按钮1导通,上面上升沿指令表示当按钮1按下去后,PLC只通一次,后面不管按钮1是否按下,整条线路都不通。 下降沿:下降沿就是此点从通到不通的过程,在PLC里面就表现就是只通一次。 举例:上图,当按钮1已经按下,按钮1已经导通,在按一次使按钮1瑞口,当按钮1从导通到断开,这条线路通一次,通了以后按钮1不管是通还是不通,此线路都不通。 PLC培训梯形图案例:网络11:此段程序功能是控制灯1亮和灭 2:常开点按钮1,代表将按钮1按下。 3:常闭点按钮2,代表没有将按钮2按下 5:整段程序说明,当按钮1按下或者触摸屏上的触摸屏灯1按下同时按钮2没有按下的时候,灯1亮,如果条件不成立,灯1灭。 PLC培训梯形图案例:网络21:此段程序功能是控制灯2亮和灭 2:常开点按钮2,代表将按钮2按下。 3:常闭点按钮2,代表没有将按钮1按下 4:触摸屏灯2,代表触摸屏上的按钮被按下 5:整段程序说明,当按钮2按下或者触摸屏上的触摸屏灯2按下同时按钮1没有按下的时候,灯2亮,如果条件不成立,灯2灭。 PLC培训梯形图案例:网络31:此段程序功能是记录灯1,灯2亮的次数和 传感器感应到金属的次数,最多纪录10次 2:灯1和灯2在未亮的到亮,计数器计数加1。 3:传感器在已经感应到金属物品后,在将金属物品移开,计数器计数加1 4:延时器T39导通,计数器C0复位,计数值归零。 5:整段程序说明,当按钮1和按钮2从未按下或者传感器从感应到金属到未感应到金属,计数器记一次数。当延时器T39导通时,计数器复位,计数值归零。 PLC培训梯形图案例:网络41:此段程序功能是当计数器计数达到10次后,延时器T39开始延时2秒 2:常开点C0,代表计数器C0计数达到设定值10次。 3:整段程序说明,当计数器计数达到10次后,C0导通,延时器T39开始延时。 PLC培训梯形图案例:网络51:此段程序功能是控制蜂鸣器发声和不发声。 2:常开点C0,代表计数器已计数10次。 3:常开点M0.4,代表触摸屏上蜂鸣器被按下。 4:整段程序说明,当计数器计数达到10次或者触摸屏上的按键蜂鸣器被按下,蜂鸣器发出声音,条件不成立则不发出。 |