admin 发表于 2014-3-14 15:07 根据经验,很可能是二次回路熔断器故障!检查一下吧! 最好看图检查分析排除
佳多元人力资源 发表于 2014-3-22 12:06 触点接触不良引起的长时间因未清洁尘埃落定现象!
admin 发表于 2014-3-14 14:36 检查下回路保险是否都正常!
fswyi 发表于 2014-3-14 15:01 请说具体点
吴师 发表于 2014-3-15 21:11 我没有搞高压配电,但是知道电压互感器的二次回路是必须加装熔断器的。没有电压指示,不是二次断路就是电压 ...