[求助帖] [再次更新]新人求助 漏保不定时跳闸,需要各位高手帮忙

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-5 15:39:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 solidsnake2001 于 2016-12-23 11:05 编辑

这个是我家 电箱的示意图,蓝色是25A的漏电保护,保护的是插座,图中中间位置。装修后3年无任何故障,前几个月突然一次未知原因跳闸,蓝色漏保跳闸,下面分开没有动静。但是奇怪的是我家单独的一路照明线路,插座跳闸的时候,照明电路继续有电,但是我家的某些灯会亮,随机的(我家是触摸开关)。每次跳闸之后,按下漏电指示,合闸,无任何问题,有时几个小时,有时几天,随机时间漏电保护跳闸,经常发生在没有大规模使用电器的时候(半夜或者白天家里没人的时候)。每次回家,如果家里灯是亮着的,漏电保护一定是跳了。。。。。分开开关没有任何一个跳,不知如何解决或者如何排查呢?请高手指点一下可以吗?谢谢

刚想起来,补充一下,第一次跳闸之后,合上漏保30分钟之后就跳。。。不过发现了我的一个台式机无法开机,排除出硬盘全部短路烧了电路板,计算机电源报废。不过立刻断开这台电脑,更换全新的电源和硬盘,跳闸时间大大缩短。


曾经尝试过几次,连续几天不在家,插座的总漏电开关肯定会跳闸。还有几次,连续几天不在家,断开照明线路的闸,回家居然没有发生过漏电跳闸的事情,很奇怪。一般这样我再次打开照明的闸,过一两天,漏保又跳闸。曾经怀疑过照明线路,但是照明线路即使漏保跳闸也能继续使用,所有灯具都能点亮。。。一直不知道如何查询线路问题,请高手帮忙

现在有新情况了,我按照一个朋友的推荐做了测试,总闸供电,照明回路供电,漏保合闸保持连接状态,漏保下面所有插座空开全部断开。经过两天左右的时间,漏保居然又跳闸了,太奇怪了,按理说这个漏保下面所有分路都已经断开了啊

再次更新一下,一周前我出差去外地,家中所有开关都接通,唯一断开照明线路空气开关,居然一周的时间都没有跳闸,很有可能跳闸和照明线路有关,如何进一步排查呢?能帮忙出个主意吗?是否能说明照明线路有漏电?

[再次更新]新人求助 漏保不定时跳闸,需要各位高手帮忙




IMG_20161210_162316.jpg (375.09 KB, 下载次数: 910)

IMG_20161210_162316.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-12-6 09:25:38 | 只看该作者
如果你能确定漏电开关是好的。你可以摇一下五条插座线路的绝缘,很简单的。绝缘良好,请把各插座插头全部拔掉,静候问题出现。若是再发生掉闸,肯定就是漏电开关下方的工作零与保护零有经阻抗连接的地方,什么时候接通取决于工作状态或外部环境。这时候你再找一个16A的双极漏电,依次接在各出线开关上测试(或是依次断开插座空开两根出线)这样就可以判断出具体哪条出线的问题,逐步缩小故障范围。接下来就是三两个插座的事,拆吧。祝你成功。

点评

谢谢您的指导,16A双极漏电是啥?能科普一下么?我没接触过这个。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-6 14:17

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-12-8 08:41:12 | 只看该作者
你家的插座开关就是16A的,但不是漏电,总开关是漏电开关,它跳的时候不知道具体是哪条回路的事。你换成那种双极的漏电开关,刚好和原来的一个宽度,两进两出的。原来怎么接线你还怎么接。故障再出现的时候,这个16A的开关也会掉,你就能知道是哪条线的问题。若运气好,一下子就试出来,运气再不好,第三次你也知道是哪条线路了,就带三两个插座,很好查的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:24:06 | 只看该作者
328173997 发表于 2016-12-6 15:58
你百度漏电保护器原理就明白我的意思了。    我的意思你家有灯的零线用的插座的零线。

哦,我家的灯走线有点乱,不过装修已经4年多了,只有最近几个月才开始有问题。如您说的这种情况,会不会一开始就不行呢?我家灯太乱了,有感应开关,有触摸开关,当初走线我真没仔细看过

回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
 楼主| 发表于 2016-12-23 11:02:44 | 只看该作者
zhangyanwei 发表于 2016-12-17 20:35
你家如果是LED灯,漏保没问题,可以检查下灯,碰到过灯有问题,漏保跳,更换后恢复正常

我家确实是LED灯,只有一两个节能灯,如何排查呢?不过我家的照明线路不走插座的漏保。

回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2016-12-17 20:35:15 | 只看该作者
你家如果是LED灯,漏保没问题,可以检查下灯,碰到过灯有问题,漏保跳,更换后恢复正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
 楼主| 发表于 2016-12-15 13:34:04 | 只看该作者
各位大哥帮帮忙啊,目前家里电还是不正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:19:03 | 只看该作者
印刷牛 发表于 2016-12-12 22:43
漏保输出火线零线都要单独使用,不能混线。

额,这个原来就是这样,装修时没动,怎么改呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2016-12-12 22:43:55 来自手机 | 只看该作者
漏保输出火线零线都要单独使用,不能混线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2016-12-12 22:41:26 来自手机 | 只看该作者
如果漏保输出零线火线都是单独使用,还不定时跳闸,就是零线有破损,长时间工作发热会接地,不定时漏电跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2016-12-12 22:39:14 来自手机 | 只看该作者
估计是零线有轻微漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2016-12-12 22:38:42 来自手机 | 只看该作者
问你一下,看图漏保输出零线好似进零排了,?

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:22:04 | 只看该作者
idianren 发表于 2016-12-6 16:44
我遇到一次火线没有包好,下雨在墙里面易受潮就会打火,就跳,查了半天

我家厕所上面有火线一个头,我用生料带包上的,已经有将近两年了,没出过问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:21:03 | 只看该作者
328173997 发表于 2016-12-7 20:34
关闭电源插座看看是否有灯不亮。

漏保跳闸之后所有插座都没电,但是灯都可以正常使用,这样能排除照明线路问题么?