电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: solidsnake2001
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] [再次更新]新人求助 漏保不定时跳闸,需要各位高手帮忙

[复制链接]
13#
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:15:35 | 只看该作者
风云1 发表于 2016-12-6 11:41
把照明线路的空气开关换一下,可能是空气开关坏了。

照明线路目前没掉过闸,我可以试试看。问题就是跳闸时间随机,一般都一天以上,等待比较煎熬,呵呵

点评

这应该是零线虚断,如果还不行,把空开25A的保护插座的换成32A,再查下空开之间的连接线或连接金属条有没有被烧蚀的现象。  详情 回复 发表于 2016-12-6 15:36

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:17:06 | 只看该作者
mjlr9632 发表于 2016-12-6 09:25
如果你能确定漏电开关是好的。你可以摇一下五条插座线路的绝缘,很简单的。绝缘良好,请把各插座插头全部拔 ...

谢谢您的指导,16A双极漏电是啥?能科普一下么?我没接触过这个。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-12-6 15:36:36 | 只看该作者
本帖最后由 风云1 于 2016-12-6 16:10 编辑
solidsnake2001 发表于 2016-12-6 14:15
照明线路目前没掉过闸,我可以试试看。问题就是跳闸时间随机,一般都一天以上,等待比较煎熬,呵呵

如果还不行,把空开25A的保护插座的换成32A,再查下空开之间的连接线或连接金属条有没有被烧蚀的现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-12-6 15:58:09 | 只看该作者
solidsnake2001 发表于 2016-12-5 21:50
谢谢您的解答,我理解您说的是让我全部断电之后,更换插座的零火,保持照明线路断电状态,然后看看那个灯 ...

你百度漏电保护器原理就明白我的意思了。    我的意思你家有灯的零线用的插座的零线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-12-6 16:44:00 | 只看该作者
我遇到一次火线没有包好,下雨在墙里面易受潮就会打火,就跳,查了半天

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-12-7 20:34:37 | 只看该作者
关闭电源插座看看是否有灯不亮。

点评

漏保跳闸之后所有插座都没电,但是灯都可以正常使用,这样能排除照明线路问题么?  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-12-8 08:41:12 | 只看该作者
你家的插座开关就是16A的,但不是漏电,总开关是漏电开关,它跳的时候不知道具体是哪条回路的事。你换成那种双极的漏电开关,刚好和原来的一个宽度,两进两出的。原来怎么接线你还怎么接。故障再出现的时候,这个16A的开关也会掉,你就能知道是哪条线的问题。若运气好,一下子就试出来,运气再不好,第三次你也知道是哪条线路了,就带三两个插座,很好查的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2016-12-12 11:30:17 | 只看该作者
风云1 发表于 2016-12-6 11:41
把照明线路的空气开关换一下,可能是空气开关坏了。

处理好了吗?把结果告诉大家呀。

点评

还没处理好,现在有新情况了,我按照一个朋友的推荐做了测试,总闸供电,照明回路供电,漏保合闸保持连接状态,漏保下面所有插座空开全部断开。经过两天左右的时间,漏保居然又跳闸了,太奇怪了,按理说这个漏保下面  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:09

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:09:30 | 只看该作者
风云1 发表于 2016-12-12 11:30
处理好了吗?把结果告诉大家呀。

还没处理好,现在有新情况了,我按照一个朋友的推荐做了测试,总闸供电,照明回路供电,漏保合闸保持连接状态,漏保下面所有插座空开全部断开。经过两天左右的时间,漏保居然又跳闸了,太奇怪了,按理说这个漏保下面所有分路都已经断开了啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:21:03 | 只看该作者
328173997 发表于 2016-12-7 20:34
关闭电源插座看看是否有灯不亮。

漏保跳闸之后所有插座都没电,但是灯都可以正常使用,这样能排除照明线路问题么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:22:04 | 只看该作者
idianren 发表于 2016-12-6 16:44
我遇到一次火线没有包好,下雨在墙里面易受潮就会打火,就跳,查了半天

我家厕所上面有火线一个头,我用生料带包上的,已经有将近两年了,没出过问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:24:06 | 只看该作者
328173997 发表于 2016-12-6 15:58
你百度漏电保护器原理就明白我的意思了。    我的意思你家有灯的零线用的插座的零线。

哦,我家的灯走线有点乱,不过装修已经4年多了,只有最近几个月才开始有问题。如您说的这种情况,会不会一开始就不行呢?我家灯太乱了,有感应开关,有触摸开关,当初走线我真没仔细看过

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 11:22

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。