在09年的时候开始接触到了西门子的pcs7系统,之前因为没有学习冗余系统的经验,走了不少弯路,一心急于吃成胖子,而忽略了基本知识的学习,在后期对系统的维护、处理过程中,才发现了一个系统的基本知识对于一名维护人员的重要性。 一、Pcs7系统的网络架构 Pcs7系统操作站可以是单站,也可以采用服务器/客户机结构。 单站用于规模小的系统,由一台或几台单站组成,每台单站独立运行,各自从AS站采集数据,单站也是操作站提供操作画面,当其中一个操作员站故障时,由其他操作员站代替工作。 服务器/客户机结构用于规模大的系统,服务器负责从AS站采集数据,从安全性能考虑,服务器不建议显示操作画面。 PCS7系统支持所有硬件的冗余,包括I/O、PROFIBUS、工业以太网、通信模块、控制器、 电源、服务器和操作员站。 - 1个安装机架(UR2-H紧凑型机架、或者UR1、UR2单独机架) - 2个电源模块 - 2对后备电池 - 2 个容错 CPU - 4个同步化子模板 - 工业以太网模块(可选) - 2根光纤 2、400H中CPU的同步原理: 400H的CPU是通过同步光纤进行CPU之间的自动同步,主从CPU在启动时,要先启动主CPU,然后在启动从CPU和主CPU进行同步。 3、400H指示灯 通过CPU 上的指示灯所指示的状态,来判断CPU运行是否正常 --- RUN 和STOP 指示灯可以提供有关当前激活的 CPU 运行数据的信息; ---MSTR RACK0 和 RACK1 三个指示灯可提供有关在同步模板中组态的安装机架编号以及 CPU 过程控制切换式 I/O 模板的信息; ---INTF EXTF 和 FRCE 三个指示灯可提供有关故障和用户程序运行过程中的特殊事件信息; --- BUSF1 和BUSF2 指示灯可以指示有关MPI/DP 接口和PROFIBUS DP 接口的故障; --- IFM1F 和IFM2F 指示灯可以指示第一个和第二个模板接口中的故障; ---REDF 指示灯可以指示具体的系统状态和冗余故障; 来源:西门子工业技术论坛 |