项目使用1513R-PN类型的plc作为主PLC,与三个从PLC通信,最早因为没法仿真带冗余的1500,在开放式用户通信上花费了大量时间(通信数据交叉),最后成功修改了程序,能够正常通信的时候,将程序下载进去的时候,却出现了很神奇的现象:继电器不输出,但是所有的模块正常,诊断也没有问题,程序也只是懂了关于开放式用户通信的部分,控制程序改变输出,对应通道也能点亮或者熄灭,但是就是无法将信号给到继电器。
当时因为这个困扰了很久,新的修改程序下载不进去,只能拿原来的程序重新下载(源程序是同事用单独一个PLC的程序作为一个项目),原来的程序就没有问题,觉得就很奇怪,后来打电话技术支持,说了几个方法也不太行,没有解决这个问题,最后还是在同事的提醒下,将程序放在单独一个项目里下载进去,发现就可以了。原来的这个PLC程序,我是和其他的三个PLC的程序放在一个项目里,这样下载进去就不行,会出现上面说的情况。
至今不能理解,为什么放在一个项目里的四个程序会出现干扰的情况,在单独一个项目里放一个程序就不会出问题,之前有人说是四个PLC在拓扑视图里建立了连接,但是后来在原来的四个程序一个项目里我也试过将PLC的连接断开,还是出现相同的情况,没办法输出给继电器,就令我很费解。
从这之后,程序这个东西我都保持和源程序一致,单独PLC作为一个项目就作为一个项目,几个一起就都一起,就再也不出现这个问题。
|
|