一、前期准备
1、工程师站电脑一台(装有STEP 7 MicroWIN SP5软件),正常的PPI数据线一条。
2、 维护人员到达现场后,通知岗位操作人员需要上传plc程序,现场协调相关设备要停止操作。
二、S7-200PLC程序上传
1、 维护人员在工程师站电脑STEP 7 MicroWIN SP5软件项目编辑器STEP 7 Micro/WIN后,新建一个空项目,命名最好是该系统的名称。
西门子S7-200PLC程序上传及下载
2、 维护人员把S7-200 plc和电脑用PPI数据线连接好后,在窗口最左边菜单栏“查看”下进入“设置PG/PC接口”界面选择“PC/PPI  cable(PPI)”。
西门子S7-200PLC程序上传及下载
3、 维护人员在“设置PG/PC接口”界面中,点击“属性”按钮,从弹出的小窗口中点击“本地连接”后,在窗口中显示连接到下拉单中选择“COM”,点击确认按钮后设置完成。
西门子S7-200PLC程序上传及下载
4、 维护人员在窗口最左边菜单栏“查看”下点击“通信”按钮,进入“通信”窗口后,双击右侧“PC/PPI  cable(PPI)”下的提示“双击刷新”,查看通信正常。
西门子S7-200PLC程序上传及下载
5、 维护人员在编辑器STEP 7 Micro/WIN项目中选择“上载”上传程序。
6、 维护人员在空白的项目中可以看到用户程序、系统程序和硬件组态,保存项目整个上传程序完成。
三、S7-200PLC程序下载
1、 维护人员双击需要下载的S7-200程序,在STEP 7 Micro/WIN编辑器中显示该项目。
5、 维护人员在编辑器STEP 7 Micro/WIN项目中选择“下载”下载程序。
6、 维护人员根据项目提示,完成程序下载后重新启动200PLC的CPU,系统开始运行。
7、 维护人员点击菜单栏上的“运行”按钮,监控窗口中项目正常运行,本项目下载完成。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-10 14:35:28 | 只看该作者
学习,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-1-11 09:08:29 | 只看该作者
以前因为线的原因被整死,后来又是因为PPI电缆的问题被搞死!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-2-19 03:44:42 | 只看该作者
谢谢楼主,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-3-2 17:41:21 | 只看该作者
谢谢楼主,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 23:03

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表