急求助16安漏电开关跳闸,安装了一个插座后,16安漏电开关打不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-24 20:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求助16安漏电开关跳闸,打下16安漏电开关安装了一个插座后,16安漏电开关就打不上。插座和接线都没问题,把所有插头拔下,16安漏电开关可以打上把所有插头插上,漏电开关不跳闸。再把漏电开关打下来原后打上。漏电开关又打不上了


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-7 09:54:36 | 只看该作者
你的情况是 各个电器额定电流和小于16A,但是电器中有电机或感性负载,起动电流和远大于额定电流,他们同时启动电流超过16A,所以,所有插头插好后,合不上闸,因为此时是同时启动。
先拔下所有插头,把闸合上,再逐一插上插头,这是单个启动,避开了起动电流峰值叠加,所以又不跳闸。

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-3-5 16:55:11 | 只看该作者
漏电保护器选的小了,换个吧就好了

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-1-14 00:26:34 | 只看该作者
负载的触发电流或启动电流大于漏电开关的16安。所以必然送不上。更换漏电开关或者拔掉一部分负载送上开关之后在插其他负载

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-9-29 19:51:04 | 只看该作者
电脑一定是台式机吧。而且是组装机,金属外壳带电了,漏保自然回跳闸

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-24 20:30:30 | 只看该作者
插头负载是什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:37:32 | 只看该作者
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=68145&ptid=10132][color=#999999]admin 发表于 2014-10-24 20:30[/color][/url][/size]
插头负载是什么?[/quote]

插头负载是电脑,打印机

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:38:32 | 只看该作者
插头负载是电脑,打印机

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-11-3 11:35:55 | 只看该作者
插头都带什么东西,看看负荷是不是超出漏电开关的规定电流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-12-9 14:58:56 | 只看该作者
问题可能出现在电脑和打印机上,好好检查一遍!
:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-12-9 14:59:04 | 只看该作者
问题可能出现在电脑和打印机上,好好检查一遍!
:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-1-2 18:36:37 | 只看该作者
{:3_41:}查查用电器,好好检查一遍!用万用表!

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-2-8 08:37:00 | 只看该作者
用电器绝缘性可能有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-10-5 10:50:33 来自手机 | 只看该作者
原因可能是插座没接地线