急求助16安漏电开关跳闸,安装了一个插座后,16安漏电开关打不上

[复制链接]
13#
发表于 2015-10-5 10:50:33 来自手机 | 只看该作者
原因可能是插座没接地线

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-11-24 20:52:59 | 只看该作者
1,零地接反,插上用电器也会跳闸。
2,用电器绝缘性能下降或者有短路故障存在。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-1-14 00:26:34 | 只看该作者
负载的触发电流或启动电流大于漏电开关的16安。所以必然送不上。更换漏电开关或者拔掉一部分负载送上开关之后在插其他负载

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

16#
发表于 2016-3-7 09:54:36 | 只看该作者
你的情况是 各个电器额定电流和小于16A,但是电器中有电机或感性负载,起动电流和远大于额定电流,他们同时启动电流超过16A,所以,所有插头插好后,合不上闸,因为此时是同时启动。
先拔下所有插头,把闸合上,再逐一插上插头,这是单个启动,避开了起动电流峰值叠加,所以又不跳闸。

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

18#
发表于 2016-6-30 11:14:36 | 只看该作者
1、漏电开关最好只能作为区域性的总开关,关键性设备最好独立设置漏电保护开关。
2、根据楼主所说的情况应该属于开关容量不够,而不是由于漏电引起的;所以,只需要更换容量大一等级的漏电保护开关就可以解决问题了。
3、根据楼主描述的情况,当把所有的插头都插上去就无法合闸,说明你的漏电开关应该是控制了并联的多个大功率电器,应该是办公室类的房间。建议,电器过多的时候搞几个分支。这样出问题的时候不至于其他正在工作的电器无故断电。

评分

参与人数 1下载币 +3 金币 +20 收起 理由
admin + 3 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对