电动机维护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-28 22:12:19 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一同事把电动机的三相电分别接在三相四线制的u.v.和零线上!结果转动了(负载非常小)!然后他关闭后!有两相绕组断相了!这是什么情况!希望高人指点,小弟不胜感激!谢谢!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-9-29 20:51:26 | 只看该作者
应该是缺相烧了

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-9-30 08:22:41 | 只看该作者
同意楼上说法,缺相烧毁了!!!!!!!!!!

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

地板
发表于 2014-10-2 09:48:42 | 只看该作者
这样子非常的电工不地道啊 。你的电机绕组一相是380 另外两相是220 。严重的不平衡,短时间的空载试机还可以坚持,带负荷立马烧电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-2 09:51:53 | 只看该作者
而且 你电机根本就没有形成标准旋转的磁场,

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-2 21:19:46 | 只看该作者
吴师说得对!长时间肯定烧了。三项电流严重不平衡。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-10-2 21:20:48 | 只看该作者
这电工可太差劲了!不能犯这样的低级错误!

回复 支持 反对

使用道具 举报