三菱FX3U系列plc只有3路高速输出Y0、Y1、Y2,要控制4台电机怎么实现?用Y3控制行吗?3路高速口已用于控制3台伺服电机,还要控制1台步进。(不能用继电器切换)。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-9-30 16:05:26 | 只看该作者
3路高速输出Y0、Y1、Y2,控制3台伺服电机,还要控制1台步进,你可以用其他输出接口,编制一段步进程序。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-3 10:14:44 | 只看该作者
加一块高速输出适配器