电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7308|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

PLC节省输出点数的方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-15 16:04:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc节省输出点数的方法
  1、分组输出  如图1所示,当两组负载不会同时工作时,可通过外部转换开关或受PLC控制的电器触点进行切换,使PLC的一个输出点可以控制两个不同时工作的负载。
PLC节省输出点数的方法
图1  分组输出

  2、矩阵输出  如图2所示为4×4矩阵输出电路,用8个输出点可控制16个负载。要使某个负载接通工作,只要它所在的行与列对应的输出继电器接通即可。例如,当Y010与Y004同时接通时,KM1得电吸合。应当注意的是:当只有某一行对应的输出继电器接通,各列对应的输出继电器才可以任意接通;或者当只有某一列对应的输出继电器接通,各行对应的输出继电器才可以任意接通。否则将会错误接通负载。因此,采用矩阵输出时,必须将同一时间段接通的负载安排在同一行或同一列中,否则将无法控制。
PLC节省输出点数的方法
图2  矩阵输出

  3、并联输出  通断状态完全相同的负载,可以并联后共用PLC的一个输出点(要考虑PLC输出点的负载驱动能力)。例如PLC控制的交通信灯,对应方向(东与西对应、南与北对应)的灯通断规律完全相同,将对应的灯并联后可以节省一半的输出点。

  4、负载多功能化  一个负载实现多种用途。例如,在传统的继电控制系统中,一个指示灯只指示一种状态。在PLC控制系统中,利用PLC的软件很容易实现利用一个输出点控制指示灯的常亮和闪亮,这样就可以利用一个指示灯表示两种不同的信息,从而节省PLC的输出点。

  5、某些输出信号不进入PLC  系统中某些相对独立、比较简单的部分可以考虑不用PLC来控制,直接采用继电器控制即可。

  6、利用输出点扩展输出点  与利用输出点扩展输入点相似,也可以用输出点分时控制一组输出点的输出内容。例如:在输出端口上接有多位LED7段码显示器时,如果采用直接连接,所需的输出点是很多的。这时可使用图3的电路利用输出点的分时接通逐个点亮多位LED7段码显示器。

  在图3所示的电路中,CD4513是具有锁存、译码功能的专用共阴极7
PLC节省输出点数的方法
图3  输出口扩展输出口

  段码显示器驱动电路,两只CD4513的数据输入端A~D共用可编程序控制器的4个输入端,其中A为最低位,D为最高位。LE端是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端的BCD数据锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来,LE为低电平时,显示器的数不受数据输入信号的影响。显然,N位显示器所占用的输出点P=4+N。图9中Y004及YOO5分别接通时,输出的数据分别送到上下两片CD4513中。

-----------
作者:陈胜
版权为技成所有,未经同意,盗取必究!




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-2-9 12:59:22 | 只看该作者

learning thanks for sharing wawoooooooooooooooooooo gooooooooooooood

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-2-18 09:38:27 | 只看该作者
采用距阵输出,加多输出点却是好办法,当y0---y3有的com端和y4-y7的com端为电源输入驱动继电器,那么17.33.65.129.18.34.66.130.20.36.68.132.24.40.72.136.那些数据是输出个点的值,只要用MOV  D1  K2Y00,在d1中输入前段数据,就得到16点输出的结果和先应的目标,真是高见呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-5-13 22:05:02 | 只看该作者
使用点数少的plc就可达成高点数输出功能  成本省不少