电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9748|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

新的大难题,求高手解决!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-9 22:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司三相四线供电,tn-c系统,工厂所有零线带电(但变压器处的零线不带电),用电笔测三相电有一项没火,用万用表测各项电压都正常?最后找到一分路总开关掉,零线就不带电了,确定该分路有问题。同时该分路有一盏灯不管开关关断了,灯还一直亮。最后查出该分路的零线与钢结构厂房钢柱搭铁!问题排除!但是理论的原因一直还没想出来!请高手帮帮忙,分析分析!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-9-10 06:15:04 | 只看该作者
你的灯,断的零线 不是火线

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:24:28 | 只看该作者
灯线路没问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-11 22:57:52 来自手机 | 只看该作者
典型的中性点不接地。一相直接搭铁咯!当然搭铁这项用氖管电笔不亮。如果你用表测量地对其他两相电压会有三百多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-9-11 22:57:50 来自手机 | 只看该作者
典型的中性点不接地。一相直接搭铁咯!当然搭铁这项用氖管电笔不亮。如果你用表测量地对其他两相电压会有三百多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-11 22:58:30 来自手机 | 只看该作者
典型的中性点不接地。一相直接搭铁咯!当然搭铁这项用氖管电笔不亮。如果你用表测量地对其他两相电压会有三百多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-18 11:15:22 | 只看该作者

灯零线打铁,如果灯开关断的是火线,断开开关灯还亮,那不是见鬼了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-9-18 11:49:04 | 只看该作者
劝你测下各处零线对地电阻,4欧姆一下最好,最大也不能超过10欧姆,发生这样的事故,我想你的零线一定有问题,对地电阻可能会较大。变压器的pen应该还行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-9-24 22:20:18 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-9-11 22:58
典型的中性点不接地。一相直接搭铁咯!当然搭铁这项用氖管电笔不亮。如果你用表测量地对其他两相电压会有三 ...

一相打铁不会发生不就发生接地现象了吗?空开不会跳闸吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-12-1 14:25:48 | 只看该作者
灯开关明显控制的是零线吧,L线一直是通着的,零线虽然断了,但是灯那边的零线端接地了刚好和L形成回路,所以你灯是一直亮的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-12-1 14:26:58 | 只看该作者
线路有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 12:51

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表