发表于 2014-9-2 14:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢上一个帖子里各位高手的回答。继续。8月31日,三洋空调的修理师傅来给换了一个主板,还是跳。建议我换个插座。我换了插座还是跳。我于是用接线板直接接在空开下,等于自己走了一条临时线。开了一宿的空调,没跳。我突然想到,这条临时线是没接地线的。我把空调插座上的地线拆了。插上插销,空调不跳了。我又接了一条临时地线,空调又跳了(都是在不开空调的情况下)。
   总结:这个空调现在是在接了地线的情况下跳闸。(以前没有出现过这种情况)
请各位高手帮我判断下原因。谢谢!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-9-3 17:35:28 来自手机 | 只看该作者
1确认是空开而不是漏保。2空开跳是空调对地清微漏电,导致跳闸线圈误动。3漏保则是地线接线错了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-9-3 20:51:56 来自手机 | 只看该作者
你的地线有问题 当然漏保要跳,建议你测量一下地线零线之间有木有电压?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-3 20:52:07 来自手机 | 只看该作者
你的地线有问题 当然漏保要跳,建议你测量一下地线零线之间有木有电压?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-9-3 22:18:17 | 只看该作者
空调里的地线接地了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-3 22:18:20 | 只看该作者
空调里的地线接地了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-4 08:53:39 | 只看该作者
空调压缩机漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:57:40 | 只看该作者
多谢各位师傅。今天修空调的师傅下午过来,说是换根空调的电源线。他说,他和他们其他的同事咨询过。因为电源线的原因曾经出过这样的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-9-15 22:52:28 来自手机 | 只看该作者
我怀疑地线跟零线是接在一块的

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-9-16 21:05:46 来自手机 | 只看该作者
找到原因了吗