这个星三角启动电路图,正常工作时 时间继电器线圈还有电,怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-1 06:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///D:\用户目录\我的文档\Tencent Files\515262055\Image\Image1\1FF6EC3DAB7C7F4EDB8B1D48EF5504BA.jpg

QQ图片20140801064659.jpg (167.32 KB, 下载次数: 808)

QQ图片20140801064659.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-8-10 12:48:42 | 只看该作者
请下面高手回答。                                                         

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-2 09:43:08 | 只看该作者
真诚一生 发表于 2014-8-2 11:35
你用万用表测得还是用试电笔测得,接线正确KT线圈不应带电。

控制回路是380,线圈一端还在线路中当然有电压存在,只不过它是处于断路状态。万用表测量没有电压,电笔测量肯定会亮的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-9 20:52:36 | 只看该作者
电路图接线是没有问题的  也许你把时间继电器的电源线没有接在KM三角形启动接触器的常闭触点上  所以三角形启动的时候 不能把时间继电器的电源断开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-8-1 18:29:52 | 只看该作者
看实物图应该可以看明白

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-1 20:13:57 | 只看该作者
不会的,最后KM△的线圈得电,对应的KM△常开触点闭合,KM△常闭触点断开,所以是不会有电的,除非接线接错了,这是我的理解哦,希望能帮到你:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-8-1 21:00:49 | 只看该作者
我看了看一下你的电路图应该不可能发生说的现象,可能是你接线有误,可能是时间继电器线圈没有和KM△常闭触点串联戓时间继电器线圈直接接电源了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-8-2 11:35:45 | 只看该作者
你用万用表测得还是用试电笔测得,接线正确KT线圈不应带电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-2 22:36:29 | 只看该作者
我是菜鸟,是不是感应电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-8-7 08:50:01 | 只看该作者
感觉图不会有问题,也许是本人技艺不精,看看实际是不是接线有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-8-10 12:59:23 | 只看该作者
KM三角的常闭触点断不开咯,或者你接续错误。把辅助触点搞反了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-9-30 16:33:22 | 只看该作者
根据你的电路图来看,控制电压应该是380v的,有电是正常的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-9-30 16:44:59 | 只看该作者
根据你的电路图中的主接线图,电机是启动不了,图纸接线图错误,发一张图你看看。