发表于 2014-6-22 21:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  启动几分钟,plc灯正常亮,但是几分钟后灯就灭了(此时测到PLC有电到的),泵也停了。但是过几分钟灯又亮了,开泵又可以了。如此反复,要怎么下手啊。另外我重新换了新的PLC,以上现象就没有出现,但是有几个模拟量显示有异常,新和旧PLC所有的点是相同的,新的就少了一个模拟量模块,但是之前的PLC模拟量模块也没有接线的,这又有什么影响呢?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-6-23 18:54:27 | 只看该作者

回帖奖励 +8 个金币

西门子的plc真的很难,我只知皮毛。应模拟量没接线代表不用,但模拟模块输出是不能短接。你可去工控转转也许对你有答案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-8-14 21:44:04 | 只看该作者

回帖奖励 +8 个金币

旧的PLC内部开关电源有故障,新的是没有接模拟量模块的原因,