电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5426|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

试验变压器的操作方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-7 15:39:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试验变压器的操作方法

          武汉合众电气试验变压器如果在试验过程中发生电压下降或发出击穿信号,这时不要轻易判断试样击穿。可用兆欧表测其绝缘电阻,若绝缘电阻为零或接近于零,则判断和证实为击穿;或进行二次升压试验,电压逐步施加,若是击穿,在电压加到一定值时,可观察到击穿点附近出现连续的火花放电或发热冒烟,则判为击穿。若第二次施压,电压上升了又下降或在示波器上看到闪络的图形,电流表的指针摆动剧烈,则判为闪络不合格。

  试验变压器检查试验环境有无安全因素存在。若没有,则将耐压试验设备开机预热5min。检查试验设备是否置于试验所需要的电压档位,其整定泄露电流值是否符合要求。将试验设备的高压输出端短接,通电检查过电流继电器是否动作,或是否发出击穿信号。
  试验变压器将被试电器的所有开关均置于接通状态。将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分操作试验设备升压。升压初始慢慢升至规定值的一半,应避免跳跃,然后迅速增加至规定电压值。计时,历时1min,在此期间不允许有连续闪络和击穿现象发生,若无连续闪络和击穿现象发生,则将电压慢慢退到零位,切断电源,试验完毕。采用突然断电方法不妥,因为瞬时失压会引起振荡过电压而可能将试品击穿。



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-6-26 21:50:58 | 只看该作者
谢谢楼主我先看看希望楼主多多发帖:):):)