HTSC-Ⅴ变压器综合测试仪武汉合众电气专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本仪器为多功能测量仪器,相当于两种测试仪器:即变压器容量测试仪及变压器特性参数测试仪。可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、短路(负载)损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。该测试仪具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。
变压器试验设备\变压器综合测试仪
   产品别名:
变压器综合测试仪、 变压器测试仪、试验变压器综合测试仪、变压器空负载容量特性测试仪
  产品特点:
1、变压器综合测试仪可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确
2、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗
3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单
4、测试三相变压器的空载、负载时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的向量图
5、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)
6、所有测试结果均自动进行校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流 校正等多种校正,使测试结果准确度更高
7320×240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季
8、本测试仪可以由用户预设40组被试品参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用非常方便
9、自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理
10、面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果
11、数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储500组实验结果,能与计算机联机传送数据
12、允许外接电压互感器电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品