变压器低压端电容补偿柜,电源线断路器是储能式,前几天跳闸后电器工程师去进行储能操作合闸,可后几次是本人去合闸,而储能按钮按下没有反应,然后直接按合闸按钮后,电路合闸成功。求高手这是个自动储能的吗/。?为什么在我跟着工程师合闸第一次是需要 这是电源端进线 这是柜子的下部手动柄 这是近照 这是什么开关叫什么 储能的?拍了几张照片求各路大师讲解

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:41:45 | 只看该作者
这个开关字母都代表什么意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-4-17 07:37:38 | 只看该作者
是自动储能的,储能指示灯亮表示正常,可以合闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:24:48 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-17 07:37
是自动储能的,储能指示灯亮表示正常,可以合闸。

初步估计您说的不错,那个开关字母是什么意思呢,

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:28:49 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-17 07:37
是自动储能的,储能指示灯亮表示正常,可以合闸。

下面图片中的手柄和红绿按钮是如何操作的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-17 09:30:29 | 只看该作者
十字路口十字路 发表于 2014-4-17 09:24
初步估计您说的不错,那个开关字母是什么意思呢,

你是说这个开关吗?
就是接电压仪表的开关,上面标示了,ca相、AB相,0为断路。


回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-17 09:32:34 | 只看该作者
十字路口十字路 发表于 2014-4-17 09:28
下面图片中的手柄和红绿按钮是如何操作的

手柄是手动储能、当自动储能有问题的时候使用
红绿按钮就是关和开

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:14:33 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-17 09:30
你是说这个开关吗?
就是接电压仪表的开关,上面标示了,ca相、AB相,0为断路。

谢谢您。理解了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:15:37 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-17 09:32
手柄是手动储能、当自动储能有问题的时候使用
红绿按钮就是关和开

谢谢您,知道了

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:15:41 | 只看该作者
admin 发表于 2014-4-17 09:32
手柄是手动储能、当自动储能有问题的时候使用
红绿按钮就是关和开

谢谢您,知道了