如何判断五线的相线地线零线,有一台封装机,是封装中药的机器,用的插头是三相五线电缆,而插头是三相四线的,也就是三根火线,一根地线。插座也是三相四线插座,在这个配置中,有一线是底线,按标准是地线没有错,可是查了一天多,就是和不上闸,按常规判断是漏电保护,有接地嫌疑,然后鼓捣了一遍一边,还是不行,又请了个师傅,查还是不行,。过程不罗嗦了,结果是,三相四线的插座,是三根火线一根零线。地线没有用。求高手,在无任何标识的情况下,如何判断这样的故障。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-4-11 17:08:55 | 只看该作者
相线自己测量,电笔、万用表都可以。
如何区分零线和地线
一、接线标准:
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿双色线
面对3孔插座,左零,右火,中间地
二、在总线上装一漏电断路器,
用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
三、如果在家中:
1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。
2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。
3、剩下不亮的全是地线。最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地.
四、用万用表
将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。
用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-4-11 16:46:14 | 只看该作者
看线标或量电压,如果不行的话你要看是什么系统的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-4-11 18:02:22 | 只看该作者
太好的经验。和理论完美的结和

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-4-13 21:30:04 | 只看该作者
顶 学习一  谢谢分享                  

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-17 22:58:14 | 只看该作者
接线时把电源零线和接地线搞错了,这样就送不上电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-17 22:58:19 | 只看该作者
接线时把电源零线和接地线搞错了,这样就送不上电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-4-19 14:56:06 | 只看该作者
考虑过,主要设备是老机器,什么标识都没有,而且控制盒内还有 380变220变压器一台,所以不敢贸然去跳线。如果没有380变压估计还好判断,这个变压器牵制下部判断

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-4-19 14:58:04 | 只看该作者
liujinpeilaoliu 发表于 2014-4-17 22:58
接线时把电源零线和接地线搞错了,这样就送不上电。

插座是正确连接,关键是这个机器是无标识机器,什么原理都不知道,结果是四线(三火一零),