      SFTL Y0 Y1 K6 K1  顺序启动  SFTR Y0 Y1 K6 K1  逆序停止  各位大神帮我解释哈可以吗! 这是位移指令!  意思6台电机顺序启动逆序停止,我想知道Y0 Y1 K6 K1  的含义究竟代表什么意义,从哪里看出来是6台电机!   功能指令真心好多看不懂   ,希望有师傅指点

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-4-3 08:37:01 | 只看该作者
sftl 是位左移 y0是位移的权为1和0 ,y1  k6是以y1为首6个继电器, 最和的k1是移 1位,SFTR 是位右移。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-21 11:43:46 | 只看该作者
云侠章 发表于 2014-4-3 08:37
sftl 是位左移 y0是位移的权为1和0 ,y1  k6是以y1为首6个继电器, 最和的k1是移 1位,SFTR 是位右移。

很好