接手一家小型工厂电力基建,
独力300KW的变压器。
初期的总负荷在50个KW附近。至于以后增容的问题咱先不讨论。

问:
1:桥架主线如果选择铜芯,要多大规格,铝芯又要多大规格?
2:最大的负荷是40KW的冷库,在工厂独立变压器的情况下有没有必要采用降压启动,按照如今的安全标准采用何种降压方式?
冷库内部照明和换气有特殊要求吗?
3,配电柜空气开关选用多大电流的合适?
4。整体50KW负荷配发电机组以多大为合适?
5,车间内部的走明线按现行的工厂安全生产标准又有哪些特别注意的地方?
6.  厂区办工和生活用电必须走地线我是知道的,但是生产区的三相四线要单独走地线吗?


论坛高手多,望详细解惑,不甚感激。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-4-1 22:40:06 | 只看该作者
只是考虑初期50千瓦的话,三相平衡静态电流120A够了,考虑到冷库启动有降压限流,空气开关配置大1.5倍够了。启动降压星三角并不好,新配置的最好用变频平滑启动;生活区的三相四线,还是要就近接地保护,负荷尽量的每相相等;车间的接地要看的是用什么方式了,保护接地和保护接零是根据实际需要而定,但不能同时采用。具体的线径你参考坛主的帖子,(论坛里面有)。冷库里面的照明灯具最好采用防结雾的防爆的;冷库的换气不是与外界换,只是内部循环,强制冷气循环制冷;防止停电备用发电机当然要大于50千瓦许多,自己发电的转换开关必须用四极刀闸把零线一起与市电网断开。

回复 支持 反对