电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 17197|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

为什么PLC一上电就烧保险啊

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-3-25 13:05:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里有一台西门子S7200的  CPU是214的plc   为什么一上电就烧保险啊   求大神指教

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-3-25 13:47:33 | 只看该作者
烧容丝一定是有短路的故障呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:16:35 | 只看该作者
关键是没找到短路的地方   这里没有原理图啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-4-6 12:27:54 | 只看该作者
那保险丝多少a. 用在那一地方驱动那些电路,如在电子方面的 三端集成块击穿,稳压管击穿,电容击穿,开关管击穿都会烧保险的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-4-11 07:32:53 | 只看该作者
云侠章 发表于 2014-4-6 12:27
那保险丝多少a. 用在那一地方驱动那些电路,如在电子方面的 三端集成块击穿,稳压管击穿,电容击穿,开关管 ...

三端集成块   开关管位于哪个地方啊   

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-11 07:41:46 | 只看该作者
我想还是算了吧,那要拆机的。在说西门子,我也不太了解,但是保险丝作短路保护是真的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-1 17:45:27 | 只看该作者
检查一下传感器是不是短路了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-7-18 21:00:37 | 只看该作者

那保险丝多少a. 用在那一地方驱动那些电路,如在电子方面的 三端集成块击穿,稳压管击穿,电容击穿,开关管击穿都会烧保险的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-14 19:26:06 | 只看该作者
plc内部开关电源损毁。主要是整流稳压电路

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-9-11 17:43:24 | 只看该作者
可以把输出外接的24V电源断开再试试,有时候光电或近接开关短路的时候也会烧保险丝的

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-10-3 10:27:50 | 只看该作者
最好是换电源板

CPU224.jpg (165.62 KB, 下载次数: 383)

电源板原理图

电源板原理图

回复 支持 反对

使用道具 举报