一台龙门铣床有个1.5kw的变频器半年前烧毁换了个新的(一样的牌子),一开机开关就跳闸(带漏保的)后来把变频器接地就不跳了(原来的变频没有接地),现在只要一用磨光机(手拿的那种220v)开关就跳闸,磨光机是单独又接的一个DZ47-60的2p断路器,断路器是并接在开关上面的。如果把变频器的接地线拆了,开磨光机龙门铣床的开关就不跳闸了,但是这样龙门铣床就没法开机工作了。开始以为是磨光机坏了换了个新的还是一样。关键还是这样的跳闸还间隔了半年之久,并不是在刚刚换上变频器就出现的问题。真是奇了怪了。有哪位达人能解释一下,不胜感激!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-3-12 14:11:31 | 只看该作者
我想应该是那个设备或线路绝缘不够引起的,用摇表测,如果绝缘没问题只能怀疑你的漏保灵敏度过高,可以换一个长延时的试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-3-12 19:59:23 来自手机 | 只看该作者
故障在零线上,接地与接零混用了。角磨机零线电流当漏电电流了DZ47LE-60

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:40:37 | 只看该作者
不可能是接地和接零混用的,如果是的话,那怎么还能用了半年之后才出现跳闸。而且DZ47LE-60断路器是并接在漏保总开关上面的,不是它的子开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-12 22:50:40 | 只看该作者
泄漏电流大的两路,就容易造成你说的那种误跳。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-12 22:51:07 | 只看该作者
分开距离加宽,然后做接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-13 09:41:55 | 只看该作者
变频器工作时会有漏电流,所以说明书里明确指出必须接地,原来的未接地但不跳闸,有可能是漏电流很小,烧毁了很大原因是没接地,换成新的当接地了之后,再使用角磨使单相电与漏电流构成回路引起跳闸,可以在三相漏保开关前面重新引过来单相电,再外接2P开关,最好也用带漏保的那种