本人帮朋友做一个设备的控制柜,柜里是3相4线的电源和一个220变24v直流的电源板,主电路380v,控制回路220v,24v电源板用来给接近开关和电磁离合器供电。这样一个控制系统应该怎么做保护?控制柜和设备外壳是接地,还是接零线?哪种接法在设备带电的情况下更快更好的起到保护人身安全。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-3-11 10:54:47 | 只看该作者
三相四线你有220V电源当然接零线了,安全起见还是要接地的:$

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-3-11 20:39:59 | 只看该作者
你要220V莱整流,当然要接零线。你要外壳没有触电,当然必须接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:59:54 | 只看该作者
谢谢大家的帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-11 22:18:37 | 只看该作者
整个TN-S系统即可。                     

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-12 13:58:55 | 只看该作者
有两种,四线和五线,五线多了接地母线,其实接零就可以,常用变压器是中性点接地的,要求统一接零,在设备漏电时形成短路跳闸,当然分级控制要匹配合适以确保安全分断

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:12:59 | 只看该作者
我把所有零线幷联后再用螺丝压到控制柜上可以不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-13 11:50:33 | 只看该作者
吴师说得对!不接零线咋正处220伏来。我看到我们那控制柜必须做接地。把所有零线幷联后再用螺丝压到控制柜上不可以,必须用接线端子板。注意不同线径的零线不可以接在一起。粗零线接大端子上,细零线接小端子上,都必须按规程压接牢靠。大零线头完成那种羊眼圈形状,如果是软丝铜线必须按七股导线连接方式可靠接在零线端子板上。具体您再查查网上控制柜接线的资料。控制柜这活得好好干细致。