电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8602|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

求解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-11 21:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在工作中遇到个问题,新22千瓦电动机运行中测得电流40A,电动机接线是三角形接法,断路器使用的是50A。为什么在运行一段时间就跳掉了?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-2-19 19:19:10 | 只看该作者
diangong19887 发表于 2014-2-16 21:14
谢谢吴师给予的帮助,您真的是博学多才!现在已经更换了断路器63,到目前为止没有发生以上那种 ...

清水泵用来抽泥浆,当然负荷变大了。出口的阀门开启不同压力也不同,扬程和吸程的变化电机的负荷也就不同。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-2-12 08:53:21 | 只看该作者

回帖奖励 +10 个金币

启动都没有跳,运行跳,建议更换63A品牌断路器试下

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-2-12 08:59:46 来自手机 | 只看该作者
断路器小了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-2-13 14:11:40 | 只看该作者
你可以换个63+的试下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-2-13 19:37:38 | 只看该作者
断路器小了。电动机在运行过程中,电流随着负载的变化而变化,负载一大电流就大了,换个63A的试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-2-14 18:39:23 | 只看该作者
我的建议:换一个63的,然后把热继电器的整定值调合适。22千瓦的电机负荷变化超额定电流一点也正常,有降压启动吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-2-14 19:46:09 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-2-14 18:39
我的建议:换一个63的,然后把热继电器的整定值调合适。22千瓦的电机负荷变化超额定电流一点也正常,有降压 ...

嗯,是降压启动。同样的3台设备,只有这一个跳了,所以很奇怪。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-2-16 12:19:18 | 只看该作者
diangong19887 发表于 2014-2-14 19:46
嗯,是降压启动。同样的3台设备,只有这一个跳了,所以很奇怪。

负荷的变化,引起电流过大是最普通的原因。但是也不排除电机发热后绝缘的变坏,。要看你的空开都是些什么保护,漏电,过载,缺相,短路都有可能跳闸的。降压启动是靠速度继电器转换的?继电器坏了,电机正常运行中忽然变化为星型,也可以引起跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-2-16 21:14:00 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-2-16 12:19
负荷的变化,引起电流过大是最普通的原因。但是也不排除电机发热后绝缘的变坏,。要看你的空开都是些什么 ...

谢谢吴师给予的帮助:handshake,您真的是博学多才!现在已经更换了断路器63,到目前为止没有发生以上那种情况。问题发生在因介质不同所导致(泵)运行负荷的变化,引起电流过大是最普通的原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-2-26 01:42:18 来自手机 | 只看该作者
佳多元人力资源 发表于 2014-2-25 13:25 应该不仅仅是闸刀的问题!线路配置平方太小的缘故!国标线和非标线所产生的实际运转。

何总,你这说法是误导。电工问题是特种作业要正面回答,没有刀闸更没有闸刀开关而且是空气开关哦!启动正常,运行跳闸又关线路什么事情?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 23:18

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程