发表于 2014-2-10 16:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
              我是一个工厂电工,刚入行不是太久,最近我在在厂的总开关上装了一个漏电保护器,三相四极的,160A,装好后打开一机器就跳了,不开那台机就没事,我想那台机器有漏电,我用万用表测量的时候发现机器的零线与外壳相通,最开始以为是机器的问题,当我拆掉电源线时发现机器零线没有碰壳,是工厂的零线本来就是与地线相连的,为什么零线会与地线相连呢,这个漏电保护开关又如何接线才不会误动,请各位老师多指点一下。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-2-10 16:59:52 来自手机 | 只看该作者
过漏保的零线不能重复接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-2-10 19:55:08 | 只看该作者
保护接地与保护接零,放一起咯。。。。。。:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-2-11 08:26:59 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-2-10 19:55
保护接地与保护接零,放一起咯。。。。。。

这样做不过漏保是没问题的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:58:38 | 只看该作者
转身已千年 发表于 2014-2-10 16:59
过漏保的零线不能重复接地。

但是为什么我这边的零线与地线是相连的呢,是否不是零线有接地故障,还是以前的电工共用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-2-11 11:04:34 来自手机 | 只看该作者
零线是可以重复接地的,前提是没漏保!你用了漏保那保护接零、保护接地只能二选一了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-2-11 11:09:28 来自手机 | 只看该作者
你这种情况就把保护接零不用就行了,但电机接地一定要好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-2-26 16:41:40 | 只看该作者
原来是保护接零

回复 支持 反对