大家谈谈检修过程中遇到电动机的一些异常问题。
最近有一电动机11KW,启动时老是顶保险(63A),而且老是一相。用电桥测直阻有一相比其它两相偏低0.014,而且就是顶保险的哪一相。希高手解释分享!


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-19 23:06:10 来自手机 | 只看该作者
哇塞,你都会用电桥了还不会判断电机线圈问题?关键是你的比例壁是多大?你只是报的比较壁读数哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-1-19 23:22:41 来自手机 | 只看该作者
比较臂读数乘以比例才是正式的电阻值。如果测量夹子接触不好出来的结果会相差很大。如果你用的是1的比例这个结果相差也可以的。不一定是电机绕组问题吧!看看线路绝缘,接触器塑料有没有电弧碳化,是不是重负荷直接启动?电机运行时有没有机械堵转?星三角的转换接触器有没有融焊?保险是不是接触不好?额定的溶体?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-20 10:15:06 | 只看该作者
【1】测一下电机绝缘电阻。【2】电气线路电阻值。【3】(空载试试)机械故障,堵转。【4】熔体不合格等。【5】电源电压(偏相)是否在使用范围内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-20 12:33:33 来自手机 | 只看该作者
说的我云里雾里的,不懂用电桥,围观

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-21 17:14:10 来自手机 | 只看该作者
半路电工 发表于 2014-1-20 12:33 说的我云里雾里的,不懂用电桥,围观

电桥就是一个高精度的电阻测量仪。可以测量1欧姆以下的电阻(小于1欧姆),原路就是利用四只完全相同的电阻组成桥型来测量电阻,所以叫做电桥,工作中还分单臂电桥和双臂电桥

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-1-21 18:07:03 | 只看该作者
感谢吴师、肖思秋的解释!讲讲这边问题的解决,更换同样电动机启动试验正常。这样排除主回路和控制回路的问题,只能怀疑电动机本身,已重绕。只是觉得有点可惜,没发现明显的故障点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-1-22 00:32:29 | 只看该作者
要多向吴师傅请教,刚接触强电,好多东西一知半解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-1-22 17:19:23 来自手机 | 只看该作者
994414298 发表于 2014-1-21 18:07
感谢吴师、肖思秋的解释!讲讲这边问题的解决,更换同样电动机启动试验正常。这样排除主回路和控制回路的问 ...

你去查查电机的直流电阻表,不同功率的电机直流电阻相差很大。可惜没有找到故障点。大电机的直流电阻都很小,也许绕组有局部短路吧……

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-1-22 17:21:56 来自手机 | 只看该作者
半路电工 发表于 2014-1-22 00:32
要多向吴师傅请教,刚接触强电,好多东西一知半解。

呵呵,我就半坛醋。一边学习一边忽悠。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-1-24 12:03:26 | 只看该作者
请教:在哪可查到电机的直流电阻表?