今天测试一电机1.8KW的,380v,通电后震动不转。万用表测得AB、 AC无阻值,BC之间是2.5M欧,测其对电机外壳电阻C是0,B没有阻值2.5M欧,A没有阻值。请问这是怎么回事,求高手指点

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-1-13 21:33:28 来自手机 | 只看该作者
说明A线圈断路,而且C线圈有绝缘损坏对地短路。你这个是星型接法,有没有把星点拆开测量?不然不准确。

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-1-13 23:00:13 | 只看该作者
电机线圈烧了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-14 08:10:41 | 只看该作者
把星点拆开测量?不然不准确。用500V摇表测量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-14 08:15:27 | 只看该作者
把星点拆开测量?不然不准确。用500V摇表测量。用万用表380V电压也测一下,再无负荷【空载】下试运行。仔细检查在说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-14 08:16:18 | 只看该作者
把星点拆开测量?不然不准确。用500V摇表测量。用万用表380V电压也测一下,再无负荷【空载】下试运行。仔细检查在说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:09:51 | 只看该作者
谢谢各位指教,我会试试的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:10:55 | 只看该作者
谢谢各位指教,我会试试的

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-1-16 17:27:34 | 只看该作者

把星点拆开测量?不然不准确。用500V摇表测量。用万用表380V电压也测一下,再无负荷【空载】下试运行。仔细检查在说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-1-24 18:41:35 | 只看该作者
A线圈烧掉了,C线圈绝缘破坏与外壳接触。按照吴师的方法,单独测量各线圈阻值,及各项绝缘阻值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-3-14 11:15:34 | 只看该作者
电机烧了,重绕

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-8-13 15:48:35 | 只看该作者
:)                                                                                                                             

回复 支持 反对