有一个55KW的电机 断路器跳闸说明有短路的地方,没拆线前摇电机对地 0  拆了线要电机对地无穷,然后摇拆下来的线,对地无穷。等在接电机的时候对地摇零很是郁闷 来回几次,都没毛病 最后我就找线 在离电机接线柱有1米多的地方有一点是碰到管道的 一看那里有一相破皮了与管道虚接,那是好几年有于管道震动所照成的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-5 06:29:27 来自手机 | 只看该作者
嘿嘿,这种情况最头疼。你修的时候没有问题,无意中的动一下就放炮。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-1-5 18:49:39 | 只看该作者
请绝缘绝缘电阻多大表明绝缘良好!  和电机大小有关吗!   是5M殴吗   

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-5 18:50:01 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-5 06:29
嘿嘿,这种情况最头疼。你修的时候没有问题,无意中的动一下就放炮。

请绝缘绝缘电阻多大表明绝缘良好!  和电机大小有关吗!   是5M殴吗   

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-26 15:52:14 | 只看该作者
缘绝缘电阻大于0.5m欧

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-29 20:03:36 | 只看该作者
经验积累,好好学习