延边三角形降压启动与星三角降压启动电路的区别与优势???求解???

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-12-16 23:17:29 来自手机 | 只看该作者
延边三角启动,根本没有降压,目的是电机低速启动再高速运行,改变绕组线圈极对数,这个是调速。星三角启动是改变电机绕组的接法,让绕组受压220V----380V的一个过程,目的是限制电机启动电流过大对线路对电网的冲击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:54:47 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-12-16 23:17
延边三角启动,根本没有降压,目的是电机低速启动再高速运行,改变绕组线圈极对数,这个是调速。星三角启动 ...

非常感谢指点!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-24 13:38:52 | 只看该作者
延边三角形是2分之1降压,   就是50%的启动电流,电机出线是9根。三角形是3分之1降压,30%的启动电流,电机出线6根。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-26 09:27:51 | 只看该作者
延边的是可带负载启动,但不能重载。星三角的必须是空载启动。没有好坏之分,应用不同吧了。个人观点。