电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 41394|回复: 47
打印 上一主题 下一主题

一个接触器控制正反转

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-4 20:38:36 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         异步电机的正反转控制,双接触器互琐按钮互琐的同行们做的多了,有没有人用过我的方法:一个接触器就可以正反转控制。?
       实践应用:普通台钻,相信同行们都会用,把他改装加一个功能成了自动攻牙机。器材,启动器,原装的三相按钮自锁或者是三相的旋钮开关一个,接触器cj10_20,行程开关两个,lax系列的都可以。为什么接触器要那么大的呢?我要利用它左右的辅助常闭触头来当主触头用。主回路,三相过开关后,L2直接进电机,L1,L2接接触器左右主触头,交叉分路到左右辅助常闭触头上,。电机线,U接接触器下端头的左边和左边的常闭触头,W接接触器主触头下端的右边和右边的辅助常闭。V直接接L2不用接触器控制。   在台钻的刻度盘上焊接一个或者攻一个8毫米螺丝作行程开关的碰杆,刻度盘边上固定两个行程开关,一个行程开关当启动,一个行程开关当停止。
       工作原理:旋钮开关合上,接触器不动作,电源一项进电机,另外两相各自经过左右的辅助常闭触头也进电机,电机正转。按下台钻进给手柄,主轴向下一起刻度盘动作,到一定位置时候刻度盘上的碰杆推动行程开关,接触器吸合,辅助常闭断开,主触头闭合,相序交换,电机得电反转。主轴向上刻度盘跟着回转,碰杆推动第二个行程开关,接触器断电,电机又正转。
        手动挡的时候,只要把进给手柄,,刻度盘完全放松,让他不随主轴运动不碰两个行程开关就可以了,。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:12:14 来自手机 | 只看该作者
兔子木筏 发表于 2014-3-31 10:32 吴师,我觉得你这里有个技术漏点,你说你选用接触器20是为了主回路用,其实所有接触器的二次回路触电都是按 ...

我的设计利用接触器的辅助触头来换相,电机是650瓦的普通三相电机,台转机啊,电流也超不过5安培。保证安全实用我们挣钱就是挣点偷工减料钱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-31 10:57:19 | 只看该作者
学习了                                                  

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2014-4-9 18:57:55 来自手机 | 只看该作者
兔子木筏 发表于 2014-4-9 15:07 呵呵,为了省钱,那也不用选20A的接触器吧,搞个9A的就可以了呀

接触器9A的,辅助触头太小咯,经不起频繁的接通放松。因为我是一相不断电的情况下对调另外两相来改变电机转向。火化难免的,特别注意点

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:15:42 来自手机 | 只看该作者
我这个设计应用,稳当运行了三年。调节丝锥行程,改变行程开关位置就可以;调节丝锥攻牙深度,升降主轴梁就可以,;缺点是电机没有热保护,只有在旋钮开关之前装了一个DZ47LE_小断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-12-5 22:29:12 | 只看该作者
和两接触器的星三角一样,都是用其自身辅助触点

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-12-11 16:29:49 | 只看该作者
大师就是大师!{:3_57:}

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-12-11 19:45:41 | 只看该作者
如果两个接触器正反转,其中一个坏了,用这个方法应急用是个好办法。但是长期用的话,建议还是用两个交流接触器。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-12-12 07:06:59 来自手机 | 只看该作者
建筑电工 发表于 2013-12-11 19:45 如果两个接触器正反转,其中一个坏了,用这个方法应急用是个好办法。但是长期用的话,建议还是用两个交流接 ...

包干的设计装配,我只有几毛钱就做几毛钱的电气。尴尬了

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-1-6 12:49:23 | 只看该作者
不错……学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-1-14 11:15:37 | 只看该作者
学习了,顶一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-1-14 11:16:33 | 只看该作者
学习了,顶一下!

点评

学习学习,赞一个。。。  发表于 2018-3-25 14:58

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-3-5 16:39:54 | 只看该作者
学习了,这种方法只能控制功率小的电动机,辅助触点大部分没有灭弧装置。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:39:57 来自手机 | 只看该作者
朱明 发表于 2014-3-5 16:39
学习了,这种方法只能控制功率小的电动机,辅助触点大部分没有灭弧装置。

是的,我用在台转机上的了。电机才550W,我用20A的接触器。就是利用辅助触头