电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12841|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

空插座跳闸的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-23 16:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
办公室地墙的插座分开关合不上,一合上就出现前面那总闸跳,把插座所有插头拔了,故障一样,用万用表测每个插座的零地,零火,都没出现短路的现象,请各位老师指点,谢谢了。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:35:14 | 只看该作者
杨新朋 发表于 2013-10-24 13:03
可能是有个插座局部短路,我也碰到过这样的情况,后来我一个插座一个插座的拆终于找到了,就是插座的原因! ...

我把所有插座都断开了测 没测出问题啊,还是合不上开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-10-25 20:51:43 | 只看该作者
除了零地,火零,火地你测了吗?先排除开关的问题和零地混用等问题。
要不就用折中法排除问题的所在. 比如你地插有8个插座,把第4个拆开,看能否送得上,可以就是后面的问题,否则就是前面的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-11-20 21:57:24 | 只看该作者
把空开下端头的线拆掉,看能否合上,不能合上,说明空开坏了;能合上,就往下查,把插座的负载都甩掉。合上空开,如果还跳,说明插座有问题,一个一个插座甩掉,应该 能找到故障,就是麻烦点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-10-23 22:59:50 | 只看该作者
分开关好吗?漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-24 13:03:44 | 只看该作者
可能是有个插座局部短路,我也碰到过这样的情况,后来我一个插座一个插座的拆终于找到了,就是插座的原因!吧那个插座拆了换了个就OK 了!希望对你有所帮组!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-25 15:39:50 来自手机 | 只看该作者
总开关有漏电功能吗?电路漏电的话要用摇表才能测出,万用表只测到短路情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-25 15:39:51 来自手机 | 只看该作者
总开关有漏电功能吗?电路漏电的话要用摇表才能测出,万用表只测到短路情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:02:06 | 只看该作者
1911828755 发表于 2013-10-25 15:39
总开关有漏电功能吗?电路漏电的话要用摇表才能测出,万用表只测到短路情况。

一个有 一个没有 但出现的问题都一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-10-26 10:33:45 | 只看该作者
fjxmzgx 发表于 2013-10-25 20:51
除了零地,火零,火地你测了吗?先排除开关的问题和零地混用等问题。
要不就用折中法排除问题的所在. 比如你 ...

我把全部拆了啊,没测出有短路现像

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-11-5 18:55:12 | 只看该作者
把空开负载端断开,再推上去试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-11-6 06:19:51 | 只看该作者
同意10楼的作法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:52:23 | 只看该作者
入世 发表于 2013-11-5 18:55
把空开负载端断开,再推上去试试

我把插座全断开了 也推不上去啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册