电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6785|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教漏电保护开关实验按钮引起的总开跳闸。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-21 00:59:18 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总开关是三相四线的漏电保护开关200A,零线输入端接了,输出端没接,线路上有9个3P加N的漏电保护开关60A的,问题是我分别按这9个开关上的实验按钮总开关跳闸,不按它总开关不跳,请问是怎么回事?怎样解决?好多天了。知道的高手指导我一下。谢谢了。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-10-21 21:16:15 | 只看该作者
你那九个小断路器的N线那里来的

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-10-21 08:55:56 | 只看该作者
是60A单独一个还是所有都是这样现象?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-21 17:07:06 来自手机 | 只看该作者
问题在零线上,   而且总开的跳闸是缺相保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-23 09:31:13 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-10-21 17:07
问题在零线上,   而且总开的跳闸是缺相保护。

把总开上的零线接上就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-13 20:55

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表