求助:一用一备污水箱报警蜂鸣器报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-10 15:40:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:一用一备污水箱报警蜂鸣器报警
现场情况:蜂鸣器声光报警(比正常报警声音小)
检查:污水箱控制工作正常:
          从蜂鸣器拆除013线,蜂鸣器没有声音,从中间继电器拆除013线,蜂鸣器报警(声音更小)
          检查蜂鸣器013没有供电,更换蜂鸣器,蜂鸣器还是报警
         拆除空气开关下漏水报警控制箱电源(另外一套系统),蜂鸣器不报警了
          拔掉漏水报警控制箱内漏水报警器电源,蜂鸣器正常,单独用拖线板从另外电源回路取电给漏水报警器电源,蜂鸣器正常。
    请教各位大侠这是什么原因呢?



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-10-13 12:04:22 | 只看该作者
怪了 ,拆除013,不管哪头都是断路,怎么还报警?你的蜂鸣器是交流低频叫声,还是直流控制回路?难道里面有储能的东西在?也可能是绝缘坏了金属外壳接地,其他回路的公共点接地带电压,从那边构成的回路所以要叫。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-13 12:15:15 | 只看该作者
这个图纸是不是你对应的哦?一个控制电源指示灯两个泵运行指示灯共三个,哪里还有光的报警?莫非是蜂鸣器上面旁路了报警光源电路?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:17:15 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-10-13 12:04
怪了 ,拆除013,不管哪头都是断路,怎么还报警?你的蜂鸣器是交流低频叫声,还是直流控制回路?难道里面有 ...

谢谢!蜂鸣器是交流220v。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:18:38 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-10-13 12:15
这个图纸是不是你对应的哦?一个控制电源指示灯两个泵运行指示灯共三个,哪里还有光的报警?莫非是蜂鸣器上 ...

蜂鸣器是声光一体的

回复 支持 反对

使用道具 举报