今天见鬼了,维修小区外围灯,平时电压是220V,换好灯,送电,整排8个灯全烧坏,拆一灯,拿万用表一查,三百多伏,整排是这电压,伤不起,各大虾,救救我吧!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-9-30 10:36:36 | 只看该作者
零线断了吧,接到用户的线路大多是三相四线。“零线”断了之后,任意二条相线间的负荷就相当于(二个电阻)串联接入380V“电源,负荷小的一相阻值大,分得的电压就高。 零线断了之后,断零之后面的设备的零点就向电阻大的一侧飘移了,电阻小的一侧电压降低,电阻大的一侧电压升高,电压升到超过电器的最大值就会烧毁。


回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-9-29 08:22:27 | 只看该作者
主零线开路,或接触不良

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

地板
发表于 2013-10-4 15:12:30 | 只看该作者
线路大多是三相四线。“零线”断了之后,任意二条相线间的负荷就相当于(二个电阻)串联接入380V“电源, 我遇到过的,当时灯泡没有烧,过不了一会灯泡爆炸了。今后你换灯泡时最好是戴一付墨镜并把头转向别处,以免伤了不你

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-8 22:20:02 来自手机 | 只看该作者
原来是用得好好的,现在电压不正常就是你把另外一个相线当零线结了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-8 22:20:12 来自手机 | 只看该作者
原来是用得好好的,现在电压不正常就是你把另外一个相线当零线结了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-10-8 22:20:14 来自手机 | 只看该作者
原来是用得好好的,现在电压不正常就是你把另外一个相线当零线结了

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-10-8 23:03:08 来自手机 | 只看该作者
你维修过程中有没有动电源线?肯定把另外相线当零线直接入照明了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-10-9 06:52:08 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-10-8 23:03
你维修过程中有没有动电源线?肯定把另外相线当零线直接入照明了

                                             没错

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-10-10 15:51:01 | 只看该作者
主零线断了吧,或者接错线了

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-10-14 10:47:48 | 只看该作者
可能:三相负载严重不平衡 电力变压器零线接触不良或零线断

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-10-14 23:59:32 | 只看该作者
顺着线路查过去,就知道原因了