见天给高压28柜配线,我把2位的真空开关进线和出线给接反了,接的是1.5的线。请问下这会不会有问题。不想改了太麻烦了。师傅说没事,让我下次注意,我总感觉不好。。。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-9-30 10:50:14 | 只看该作者
还是改过来吧,别弄出什么安全事故那就麻烦大了!不出事没有人找你一旦出了事到时候就说不清了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-9-30 18:00:00 | 只看该作者
这样保护还起作用吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-10-7 09:53:20 | 只看该作者
没事,自己记住就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-7 10:02:43 | 只看该作者
按规程操作,不按规程操作是要出问题滴

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-8 22:16:17 来自手机 | 只看该作者
这个是电工的大忌讳啊!拆线的时候分不清进出线,你不可能随时都验电,会害死自己的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-10-23 16:11:19 | 只看该作者
我也看过这样的 还是总机房的主配电,不过,三年过去了 暂时还没什么问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-10-24 12:45:34 | 只看该作者
迟早要出事,搞电还是谨慎点好,马大哈是会吃会滴!