四楼漏电,故障在一楼

  [复制链接]
13#
发表于 2013-12-31 21:18:13 | 只看该作者
有两点不明白请教,如果门卫那一路装的是空开,零线接地线,通过负载直接接地就跳了。如果是漏电也跳,因为漏电不能接地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2014-1-1 09:47:39 来自手机 | 只看该作者
渡边小五郎 发表于 2013-12-31 21:18 有两点不明白请教,如果门卫那一路装的是空开,零线接地线,通过负载直接接地就跳了。如果是漏电也跳,因为 ...

这个还不明白?门外是小型断路器,没有漏电功能。一用电,一伙一地也是回路,但是地线也没有真的接地,只是接铁壳开关箱的外壳了。这样通过地线并联的所有回路都有电压了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-1-1 10:38:33 | 只看该作者
跌宕起伏,太精彩了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-1-1 21:11:36 | 只看该作者
有些电热水器电死人就是其他楼层的地线带电,这样漏保也不跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:45:39 来自手机 | 只看该作者
虫长 发表于 2014-1-1 21:11 有些电热水器电死人就是其他楼层的地线带电,这样漏保也不跳

陷阱啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-1-4 18:50:42 | 只看该作者
:)经验不错  但好像给你累够呛啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
 楼主| 发表于 2014-1-8 06:03:21 来自手机 | 只看该作者
yan5234285 发表于 2014-1-6 12:23 学飞了……。

呵呵,能够飞多高?

回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-2-22 21:56:47 | 只看该作者
呵呵   谢谢楼主分享   学习了  :handshake

回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-3-30 07:49:12 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-9-22 12:16
悲哀哦!三相四线的配置,不是老总被电了不会过来维修,不会发现这栋楼房连漏电保护都没有,有的漏电保护都 ...

请教吴师:1,三相四线怎么有的地线?2,保安的电饭煲是不是漏电,要不然怎么保安用电四楼的电器外壳带电?3应该不仅仅是四楼漏电,应该是这栋楼的电器外壳全带电?4,总的接地线没有接地?
请吴师答疑解祸,多多指教。

回复 支持 反对