     (1)当配管选用镀锌电管时,除描写清晰规矩处,管子与管子、管子与金属盒子联接后不必跨接,但应遵循下述规矩:
   1)管子间选用螺纹联接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、残损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。联接后,其螺纹宜暴露2~3扣。
   2)管子间选用带有紧定螺钉的套管联接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动方法。
   3)管子与盒子的联接不应选用塑料纳子,应选用导电的金属纳子。
   4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。
  (2)当配管选用镀锌电管,描写又规矩管子间需要跨接时,应遵循下述规矩:
   1)明敷配管不应选用熔焊跨接,应选用描写指定的专用接下来线卡子跨接。
   2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采用熔焊跨接。
   3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线有必要与它所经过的每一只接线盒相连。
  (3)配管选用黑铁管时,若描写不需要跨接,则不必跨接。若需要跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可选用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。

  (4)当强弱电都选用PVC管时,为避免烦扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若有必要平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
  (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分隔;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间运用金属隔板.

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-9-14 09:56:16 | 只看该作者
(2)当强弱电都选用PVC管时,为避免烦扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若有必要平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
  (1)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分隔;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间运用金属隔板.