有一次一井用变频控制柜故障表现为变频自动和手动工频不工作,且三相电压正常,分别测量三相对零线的电压有二相为220伏有一相才几十伏,因两相电压正常,因此杯疑有一相电源线路有断点,重点查找三相电源线,顺着线路查找发现零线断线,把零线接好也就在也没有发现断线,回到控制柜旁突然发现控制柜一切都正赏了,分析原因;柜制柜的二次回路工作是220伏的,当零线中断后失去了工作电压,交流接触器不工作,变频器也就无电了,因手动控制部分也是220伏的,转换到手动也不能正常工作