合220V空开漏电断路器就跳闸。请问这是什么情况!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-2 20:50:13 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 天涯有我5292 于 2013-9-2 20:54 编辑

把所有用电设备电源都断开220V空开下面的设备的电源没合。只是合上220V空开就跳!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-1-30 21:59:06 | 只看该作者
佳多元人力资源 发表于 2014-1-30 21:06
当然现在的问题观点是你得首先把漏电保护器的用处关键扎零线或扎火线问题弄清楚?你上诉问题就自然解决了?

呵呵呵,何总。您的实践不够哦!楼主已经说明了,三相没有问题,用单相就跳闸哦,三相对称负荷的时候零线没有起作用,当要用220的时候必须要用零线,其他的就。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-1-28 17:48:10 | 只看该作者
佳多元人力资源 发表于 2014-1-28 16:08
嗯嗯嗯啊:2009年我在凉山州越兴职业技术学校培训去最后的香格里拉木里培训焊工时候遇见教授价格电工高级技 ...

你该提醒楼主,是不是带缺相保护的空开!零线的混用,即使火线不工作,其他负荷的回路电流一样可以触发漏电线圈动作哦。何总,这个说法标准不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-9-4 22:09:05 来自手机 | 只看该作者
天涯有我5292 发表于 2013-9-3 08:57
我们这里零线和地线是导通的,用万用表测量的。楼下车间也是导通的,火线和底线不导通,还在查电路。

零线和地线是通的?是不是将220v空开下出来零线断开后量的,如果断开后与地线通那么漏电空开是送不了电的,必须将零线与地线分开!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:13:49 来自手机 | 只看该作者
为什么三相电没问题,难道是零线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-9-2 23:26:56 来自手机 | 只看该作者
没有带负荷,有出线吧?自己先检测火线与零线的电阻,火线零线对地的电阻,这种情况不是接地了就是短路了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-9-3 02:46:31 来自手机 | 只看该作者
没有负荷,有出线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-9-3 06:29:18 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-9-2 23:26
没有带负荷,有出线吧?自己先检测火线与零线的电阻,火线零线对地的电阻,这种情况不是接地了就是短路了。

可以将220v空开下出线分别断开来试,因为零线漏电,漏电空开也会动作

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-9-3 06:47:56 | 只看该作者
开关坏了,一定的。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-9-3 06:48:16 | 只看该作者
开关坏了。一 定的。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-9-3 06:48:35 | 只看该作者
一定是开关坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:57:16 来自手机 | 只看该作者
我们这里零线和地线是导通的,用万用表测量的。楼下车间也是导通的,火线和底线不导通,还在查电路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:07:42 来自手机 | 只看该作者
问题找到了切断漏电断路器动作线圈就正常了。

回复 支持 反对

使用道具 举报